Сообщение Serg2008 » Вт июл 31, 2012 12:44

Const писал(а):отписал в ЛС

Чтобы разобраться в ситуации и Вам помочь нужно иметь Ваши контактные данные. С этой целью и написал сообщение 15.07.12.
Контактных данных до сих пор не дождался.
Если Вы действительно эксплуатируете устройство РЗЛ-01 и заинтересованы решить вопрос дошлите их мне в личную почту на этом сайте.
Жду Вашего сообщения.
Serg2008
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс апр 08, 2012 00:18
Откуда: Украина

Re: РЗЛ-01

Сообщение Mic61 » Ср дек 05, 2012 23:38

РЗЛ -1-01. Стоит на отходящей линии 10 кВ. Введены 2-е ступени токовой защиты (МТЗ и ТО.) При близком (первая опора ВЛ, упала ветка) междуфазном кз - тупо промолчал (осциллограмм - нет, аврийных событий -нет.) Отработала защита ввода, и погасло все РУ-10 кВ (работа на одном вводе, АВР по 10 кВ выведено - тяговая ПС, своя специфика.) Отгорел кабель 10 кВ на этой опоре (приходит из ячейки.)
При проверки конфигурации (с "морды" терминала) выяснили, что все в норме кроме одного: дата и время на терминале "замерло" месяца 4-е назад. После осмотра был подан ток от стенда. Терминал отработал нормально по обоим ступеням. Дата и время "запущены" вручную.
Далейшие "опыты" выявили еще один интересный момент: при снятии и подаче опертока в терминале устанавливается рабочая группа уставок №6 (хотя там всего 2-е группы уставок!) При этот, естественно, реле ни на какие внешние воздействия не реагирует.
Защита исправно, хоть тресни. Введена в работу (скрепя сердце), т.к. потребитель очень просил. Рекомендовано поменять терминал на аппарат другого производителя примерно той же ценовой категории (догадайтесь на какой...)
А отдельные реле (РП, РН и пр.) в РЕЛСиС хорошие...
Mic61
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 10:47

Re: РЗЛ-01

Сообщение Serg2008 » Вт дек 18, 2012 22:00

Const писал(а):Сообщение Const » Пт июл 06, 2012 19:42


Касательно сообщения - устройство РЗЛ-01.00 о котором писал Const было изготовлено в 2005-2006 годах и разрабатывалось для проведения опытной эксплуатации, сняты с производства больше трех лет назад. Никакого сравнения с устройствами РЗЛ-01 версия 10 они не имеют. Const предложен путь решения вопроса. Если есть конкретные вопросы по РЗЛ-01 обращайтесь к производителю, как это делается и по остальному оборудованию.

Добавлено after 27 minutes 17 seconds:
Mic61 писал(а):РЗЛ -1-01. Стоит на отходящей линии 10 кВ. Введены 2-е ступени токовой защиты (МТЗ и ТО.) При близком (первая опора ВЛ, упала ветка) междуфазном кз - тупо промолчал (осциллограмм - нет, аврийных событий -нет.) Отработала защита ввода, и погасло все РУ-10 кВ (работа на одном вводе, АВР по 10 кВ выведено - тяговая ПС, своя специфика.) Отгорел кабель 10 кВ на этой опоре (приходит из ячейки.)
При проверки конфигурации (с "морды" терминала) выяснили, что все в норме кроме одного: дата и время на терминале "замерло" месяца 4-е назад. После осмотра был подан ток от стенда. Терминал отработал нормально по обоим ступеням. Дата и время "запущены" вручную.
Далейшие "опыты" выявили еще один интересный момент: при снятии и подаче опертока в терминале устанавливается рабочая группа уставок №6 (хотя там всего 2-е группы уставок!) При этот, естественно, реле ни на какие внешние воздействия не реагирует.
Защита исправно, хоть тресни. Введена в работу (скрепя сердце), т.к. потребитель очень просил. Рекомендовано поменять терминал на аппарат другого производителя примерно той же ценовой категории (догадайтесь на какой...)
А отдельные реле (РП, РН и пр.) в РЕЛСиС хорошие...


Применение МП устройств требует соответствующей подготовки объекта к этому, организация опертока, вопросы заземления и решения вопросов специфики (например такой как Вы описали).
Работа Вас с терминалом, проведение "опытов", сделанные Вами выводы в том числе и рекомендации на замену на другого производителя... :) показывают, что МП устройства Вам знакомы. Тогда возникает вопрос почему Вы не обращались к производителю и не решали с ним возникший вопрос в том числе и путем рекламации, ведь консультация требует гораздо меньшего времени чем исследования, "опыты" и даже сообщения здесь.
Потребитель наверно надеялся что Вы решите возникший вопрос в том числе и с производителем.
Рекомендуя замену есть у Вас стопроцентная гарантия, что подобное не повторится с другим производителем на этом объекте?

Если Вы реально столкнулись с подобными проблемами на Вашем месте нужно обращаться к производителю.
Все координаты есть на сайте, моя просьба к Вам напишите в личную почту на этом сайте мне и оставьте свои координаты (мобильный телефон и имя) - если Вы действительно заинтересованы решить вопрос.
Жду Вашего сообщения.
Serg2008
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс апр 08, 2012 00:18
Откуда: Украина

Re: РЗЛ-01

Сообщение SerEnergy » Ср дек 19, 2012 20:27

Прочитавши дану переписку у мене склалося враження, що користувач MIC61, неволодіючи повнотою інформації щодо сучасного сервісного обслуговування і підтримки виробником своїх клієнтів, просто хоче облити виробників РЗЛ-01 брудом! :( В свою чергу, я не погоджуюсь зі словами користувача MIC61, бо безпосередньо брав участь у його монтажі, наладці і експлуатації і хотів би порекомендувати йому уважніше читати керівництво з експлуатації пристрою, а якщо йому там буде щось незрозуміло, то безпосередньо звертатись до виробника! :) Великою перевагою даного пристрою є його досить насичена функціональність, конструктивна якість збірки пристрою, простота у монтажі, налаштуванні і обслуговуванні і що не мало важливо - вартість даного пристрою. Беручи до уваги нік "МІС61" можна припустити, що це просто PR-хід конкурентів з Micom! :???:

Добавлено after 14 minutes 9 seconds:
Додам ще те, що технічна підтримка у виробника пристрою РЗЛ знаходиться на високому рівні: при потребі спеціалісти проводять консультації, надають додаткову технічну документацію і навіть самі приїзджають на допомогу!!! :) Ось тут в мене і закраїлась підозра до користувача МІС61 - чому він не повідомив виробника про дану ситуацію з пристроєм, а сам почав виконувати різноманітні випробування з даним пристроєм? :oops:
SerEnergy
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2012 13:30

Re: РЗЛ-01

Сообщение Carelonel12 » Ср июл 27, 2016 15:53

Спасибо всем, ребят! :)
Carelonel12
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср июл 20, 2016 15:47