Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на землю

В этом разделе обсуждаются случаи неправильной работы УРЗА и возможные пути предотвращения их...

Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на землю

Сообщение Vlades » Пт ноя 29, 2013 20:54

Ситуация такая:на ЦРП-10 кВ установлены трансформаторы напряжения типа НАЛИ При КЗ на землю в сети 10 кВ выбивает автомат 100В типа АП-50 и такой же автомат на 3 И0.Вопрос: нужно ли включать дополнительное сопротивление на разомкнутый треугольник.И какого номинала? Буду признателен за совет
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на з

Сообщение V_r » Сб ноя 30, 2013 01:08

Согласно заводской документации установка сопротивления не нужно, но нужно собирать дополнительную схему. Даже больше того - это НЕДОПУСТИМО.

5.7 ВНИМАНИЕ! Включать дополнительные сопротивления 25 Ом (400 Вт) на
вводы разомкнутого треугольника и защищать вторичные цепи автоматами с уставкой
электромагнитного расцепителя 11 Iном (Iном = 2,5А) недопустимо.


Вот ссылка на заводскую документацию

http://www.electroshield.ru/upload/iblo ... lsh.ru.pdf
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 804
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на з

Сообщение Vlades » Сб ноя 30, 2013 21:51

Спасибо! Понял

Добавлено after 1 day 8 hours 3 minutes 47 seconds:
Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на землю
А всё-таки причина отключения автоматов 100В ТН при 1-ф КЗ на землю в сети 10 кВ во вторичных цепях или это на фоне феррорезонанса? ЦРП на Сириусах

Добавлено after 10 hours 39 minutes:
Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на землю
V_r Здравствуйте! Я по поводу НАЛИ Причина отключения автоматов 100В ТН при 1-ф КЗ на землю в сети 10 кВ во вторичных цепях или это на фоне феррорезонанса? ЦРП на Сириусах
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на з

Сообщение fll » Чт фев 06, 2014 06:34

посмотрите схему включения автомата
если нали - аналог намит
там такая тема была, защита от феррорезонанса
она рвала цепь обмотки, которая в нормальном режиме закорочена, при этом индуктивность менялась, условия резонанса нарушались
так вот, этиа закороченная обмотка должна быть закорочена до автомата цепей тн , а не после.
по ней при земле токи начинают гулять большие, и если закоротить после автомата, то автомат по перегрузке вышибает
fll
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 10:55

Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на з

Сообщение Vlades » Вс фев 09, 2014 23:26

Вы имеете в виду дополнительную обмотку разомкнутого треугольника?
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на з

Сообщение fll » Пн фев 10, 2014 11:15

namit_s1.gif
namit_s1.gif (7.29 КБ) Просмотров: 14906
fll
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 10:55

Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на з

Сообщение Vlades » Пн фев 10, 2014 18:18

Но дело в том,что помимо автомата ад-хд отключается и основная обмотка 100В,питающая цепи учёта или тут всё взаимосвязано?
Последний раз редактировалось Vlades Пн фев 10, 2014 20:31 , всего редактировалось 1 раз.
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на з

Сообщение fll » Пн фев 10, 2014 19:37

Я про основную и говорю, цепь шутнирующая до автомата должна быть, а не после
fll
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 10:55

Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на з

Сообщение Vlades » Пн фев 10, 2014 20:46

А мы Сириусы подозреваем или какой-то дефект во вторичке.Это на ЦРП. На подстанции НАМИТы,но там такого нет
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на з

Сообщение fll » Вт фев 11, 2014 08:58

а у нас из-за этого автомат отлетал
как только как на схеме сделали, все пучком стало
fll
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 10:55

Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на з

Сообщение Vlades » Вт фев 11, 2014 20:52

У нас на этом ТН автомты АП-50 на 2,5А стоят
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на з

Сообщение loginza13232 » Ср мар 05, 2014 09:17

Мне кажется, надо посмотреть, что подключено к вторичке. Наверняка окажется, что где-то стоят защитные варисторы, которые "схлопываются" при перенапряжениях, возникающих при однофазных замыканиях на землю. В "Сириусах" чисто трансформаторный вход без защиты.
loginza13232
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 14:02

Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на з

Сообщение Vlades » Чт мар 06, 2014 22:34

Там причина,как мне сказали, в шунтировании вторичной обмотки ТНП после автомата,а она должна шунтироваться перед последним.При КЗ протекают большие токи и автомат по перегрузке вышибает.Может ещё и сами Сириусы как то это дополняют
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: Отключение автоматов 100В ТН типа НАЛИ-10 кВ при КЗ на з

Сообщение экспериментатор » Вт авг 18, 2015 12:55

fll писал(а):так вот, этиа закороченная обмотка должна быть закорочена до автомата цепей тн , а не после.

А есть какое то информационное письмо или техническое решение о дефекте (изменения) схемы?
А то у нас все схемы (проекты) автомат после. Выбивает зараза!!
экспериментатор
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт авг 18, 2015 12:10