При поиске неисправности поврежденного кабеля, ложно отключались несколько вакуумных выключателей 10кВ типа ВВ/ТЕL от функции АЧР заведенной на МРЗС 05М 012-13 2010 года, с сработавшей светодиодной индикацией. Причем отключались неоднократно и в разных сочетаниях. Ячейки выключателей находятся рядом. Лаборатория находилась рядом с ЗРУ. Кабель лаборатории проложен по коридору ЗРУ вдоль данных ячеек. С противоположной стороны отключившихся ячеек расположены такие же ячейки и выключатели с МРЗСами, но они не отключались.
Теперь по цепям от устройства АЧР до дискретного входа МРЗСа. Все МРЗСы заземлены. Проблемные фидера заведены под одну очередь АЧР, но при этом еще с десяток фидеров так же заведен под эту очередь АЧР. Частота в сети не менялась, АЧР не работало. Уставка АЧР по времени 0,3сек. Устройство АЧР дает команду на выходное реле АЧР типа РП23, расположенное в ОПУ. После, выходное реле АЧР своими контактами подает питание на шинки АЧР. В ячейке каждого фидера находится свое реле АЧР типа РП23, расположенное внутри соответствующей ячейки, которое воспринимает сигнал с шинок АЧР и своим контактом замыкает цепь дискретного входа МРЗСа. МРЗС смонтирован в прорезь в дверях ячейки. Длина монтажа в ячейке фидере от реле АЧР до дискретного входа МРЗСа около 1,5м.
По дискретному сигналу. Тип сигнала - постоянный; вид сигнала - прямой; Допуск ДВ - 60мс. Функция АЧР/ЧАПВ заведена на дискретный сигнал, выходное реле отключения выключателя и светодиод.
У кого проявлялась подобная неисправность? Какие меры принимали? Спасибо за ответы.