Евгений Быков » Вс дек 11, 2011 13:25
Я вот только раз видел, чтоб через изолятор прошивало, да и то, прошивало по поверхности ОПН-а полимерного, стоящего параллельно опорному изолятору, на него компаунд попал. Однако тогда не работала Дуговая, только земля на ТН-е "клевала". Вы посмотрите осциллограмки если есть возможность, скорее всего прошивает между шинами, потому что, если ,как вы говорите, шьет через опорник на землю, то скорее всего это не приведет к возникновению дугового замыкания, тока ОЗЗ попросту не хватит. На изоляторе болты мы не изолировали конечно, но после применения термоусадки на шинах, перекрытия не случалось.