РЗА • Просмотр темы - МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автоматика

МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автоматика

Обсуждение устройств РЗА на базе микропроцессорной технике. Обсуждение их недостатков и преимуществ...

МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автоматика

Сообщение Веселов » Вс дек 08, 2013 18:17

В Микропроцессорном устройстве защиты "Сириус-3-ЛВ-02" производства "ЗАО РАДИУС Автоматика", находящемуся в работе, произошло "зависание", т.е. не реагирует на нажатие кнопок. Если кто-то знаком с таким ненормальным состоянием устройства и знает можно ли что-то сделать без отправки в ремонт, подскажите, пожалуйста.
Веселов
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вс ноя 10, 2013 12:24

Re: МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автома

Сообщение loginza13232 » Пн дек 09, 2013 14:21

Не реагирует на кнопки, а на экране время тикает и токи отображаются?
Если перезапуск (путём снятия и подачи питания) не помогает, то ремонтировать придется.
Пришлите, пожалуйста, на support@rza.ru заводской номер прибора и дату выпуска.

С уважением,

Аганичев Константин Сергеевич
начальник лаборатории РЗА 6-35 кВ
ЗАО "РАДИУС Автоматика"
loginza13232
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 14:02

Re: МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автома

Сообщение Веселов » Пн дек 09, 2013 21:59

Спасибо, Константин Сергеевич! Я сейчас в командировке на самой дальней подстанции Наверно в пятницу вечером будем дома Узнаю напишу Терминал "Отказ" не выдает на ЦС Может сработает при повреждении на линии? С уважением Николай.

[size=85][color=green]Добавлено after 3 days 21 hour 43 minutes 26 seconds:[/color][/size]
[size=85][color=green]Re: МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автоматика[/color][/size]
Спасибо, Константин Сергеевич, перезапуск помог - "Сириус" заработал. Заводской № 0123 (последние 4 цифры), выпуск 12.2011г.
С уважением Николай.

[size=85][color=green]Добавлено after 15 minutes 49 seconds:[/color][/size]
[size=85][color=green]Re: МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автоматика[/color][/size]
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, найти методику проверки Ступени ДЗ от КЗ на землю (ДЗ-1 ФЗ) в микропроцессорном устройстве защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автоматика. Проверяем с помощью Ретом-51, что-то пока не получается. Все остальные ступени Дистанционной защиты срабатывают, а Ступень ДЗ-1 от КЗ на землю (ДЗ-1 ФЗ) нет. Если кто знает, кто сталкивался с такой проблемой и может помочь подскажите. Будем очень признательны и благодарны. С уважением Николай.
Веселов
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вс ноя 10, 2013 12:24

Re: МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автома

Сообщение loginza13232 » Чт фев 13, 2014 14:56

Пришлите нам запрос в службу техподдержки support@rza.ru, вышлем Вам подробную инструкцию по наладке

С уважением,

Аганичев Константин Сергеевич
начальник лаборатории РЗА 6-35 кВ
ЗАО "РАДИУС Автоматика"
loginza13232
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 14:02

Re: МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автома

Сообщение Веселов » Пт фев 14, 2014 16:37

Передам начальнику СРЗА на счет запроса. Спасибо.
Веселов
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вс ноя 10, 2013 12:24

Re: МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автома

Сообщение loginza13232 » Ср фев 19, 2014 15:40

Официальный запрос не нужен, просто пришлите письмо от себя