Сообщение РЭСистемы » Вт сен 21, 2010 11:45

Разработали, вводим в реестр СИ, в планах производство с ноября 2010:,

в кейсе, 3 кг

Генератор технической частоты ГТЧ-03М-80
- предназначен для наладки и проверки устройств защиты и автоматики, может использоваться как генератор переменного напряжения промышленной частоты.
Максимальная выходная мощность составляет 80 Вт на активное сопротивление нагрузки.
Обеспечивает номинальное значение напряжения выходного сигнала синусоидальной формы в диапазоне от 30 до 130 В в частотном диапазоне от 45 Гц до 55 Гц.
Пределы допускаемой относительной погрешности при задании частоты выходного сигнала в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц – не более ±510-4.
Пределы допускаемой относительной погрешности напряжения выходного сигнала – не более ±1 %.
Коэффициент нелинейных искажений выходного сигнала – не более 2 %.
Время установления рабочего режима 1,5 мин.
Линейное изменение частоты выходного сигнала со скоростью от 0,01 Гц/с до 1 Гц/с.
Индикация частоты и времени срабатывания поверяемого реле частоты.
Питание генератора от сети переменного тока напряжением 220±22 В, частотой 50±5 Гц, содержание гармоник не более 5 %.
Потребляемая мощность не превышает 200 ВА.
Допустимая продолжительность непрерывной работы составляет 8 ч без учета времени установления рабочего режима. По истечении времени непрерывной работы, повторно допускается включать генератор после перерыва 2 ч.
Генератор устойчив к воздействиям температуры окружающего воздуха от -10 до +35 °С, относительной влажности 80 % при 25 °С.
Масса генератора не превышает 3 кг.
Габаритные размеры генератора не превышают, мм (длина × ширина × высота): 300 × 250 × 125.
Нормальными условиями работы генератора являются температура окружающего воздуха от 10 С до 35 С, относительная влажность 80 % при 25 С и атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).
Средняя наработка на отказ генератора не менее 10 000 часов в нормальных условиях эксплуатации.
Средний срок службы до списания составляет 10 лет.
Для защиты генератора от внешних воздействий и неправильных действий пользователя введены следующие защиты:
 Защита от перегрузки и короткого замыкания. При коротком замыкании на выходе генератора или при превышении мощности, потребляемой нагрузкой, выше номинальной выходной мощности, генератор перейдет в режим «СТОП» и прозвучит звуковой сигнал.
 Защита от перегрева. Если температура внутри генератора превысит предельно допустимую, то прозвучит звуковой сигнал, и, если была включена генерация выходного сигнала, напряжение с выходных клемм будет снято и генератор перейдёт в режим «СТОП» и на индикаторе появится надпись «ПЕРЕГРЕВ». Запуск генератора будет заблокирован. После того, как температура внутри генератора опустится до допустимого значения, надпись «ПЕРЕГРЕВ» исчезнет с индикатора, и он снова будет готов к работе. Перегрев может быть следствием длительной работы генератора с нагрузкой, близкой к предельной, или высокой температуры окружающей среды.
Генератор технической частоты ГТЧ-03М-80 не нуждается в специальном техническом обслуживании.
РЭСистемы
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт июл 29, 2010 14:04
Откуда: Екатеринбург

Re: ГТЧ Генератор Технической частоты

Сообщение РЭСистемы » Пн авг 06, 2012 06:20

Внесен в Реестр под № 48435-11, приказ № 6378 от 12.12.11, № свидетельства 44720

Генератор технической частоты ГТЧ-03М-80:

- сертифицирован как Средство Измерения

- значительно уменьшены габариты и масса - менее 3 кг

- дизайн – автономный в компактном кейсе, переносной чемоданчик

- расширен температурный диапазон - от минус 10 град

z@irsural.ru
РЭСистемы
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт июл 29, 2010 14:04
Откуда: Екатеринбург

Re: ГТЧ Генератор Технической частоты

Сообщение VIG » Пн авг 06, 2012 17:27

Расскажите, пожалуйста, а как Вы калибруете свой генератор по параметру:
Линейное изменение частоты выходного сигнала со скоростью от 0,01 Гц/с до 1 Гц/с.
Какой методикой и какими приборами Вы пользуетесь для измерения скорости изменения частоты Вашего генератора?

И еще. Что значит: "в планах производство с ноября 2010" Это генератор у Вас до сих пор лишь "в планах"?
VIG
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Вт авг 30, 2011 17:00

Re: ГТЧ Генератор Технической частоты

Сообщение РЭСистемы » Чт окт 17, 2013 11:41

Производим с 2011 г
РЭСистемы
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт июл 29, 2010 14:04
Откуда: Екатеринбург


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в Эксплуатация устройств РЗА

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0



cron