Micom P-633

В этом разделе обсуждаются случаи неправильной работы УРЗА и возможные пути предотвращения их...

Micom P-633

Сообщение yriy » Сб сен 21, 2013 18:14

При проверке терминала Р-633 обнаружили что не работает тормозная характеристика стороны 6кВ. Причем один такой же терминал проверили все нормально, ввели в работу, скачали файл конфигурации и залили во второй. Трансформатор 3-х обмоточный 150/35/6кВ. Схема соединения "звезда"/"звезда"/"треугольник". Может кто-то подскажет что не так
yriy
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб сен 21, 2013 17:55

Re: Micom P-633

Сообщение DVP » Вт сен 24, 2013 18:27

Попробуйте ввести нулевую группу силового тр-ра. А в основном-это борьба со своими ошибками.
DVP
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт авг 10, 2012 08:55


Вернуться в Аварии, дефекты оборудования

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2



cron