Помогите, сделать схему управления ВЭ/TEL-10-20/630

Размещайте сюда все темы которые не подходят ни к одному из существующих форумов, для многих из них будут созданы свои форумы.

Помогите, сделать схему управления ВЭ/TEL-10-20/630

Сообщение Zhanabek » Пн май 09, 2011 18:01

Изображение
Zhanabek
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 13:18
Откуда: Казахстан

Помогите, сделать схему управления ВЭ/TEL-10-20/630

Сообщение Zhanabek » Пн май 09, 2011 18:14

блинкера от старой ячейки (две штуки одна "аварийное откл" и "земляная защита") стоят токовые на переменку 0,16А...
по схема я хотел сделать блинкера МТО и МТЗ :-?

так как РП1 потребляет около 0,023А, блинкера не срабатывают (других токовых нету, только 220В)

для блинкера "аварийное отключение" необходимо двухпозиционник.

есть еще идеи как блинкер обвязать :???:
Последний раз редактировалось Zhanabek Пн май 09, 2011 18:46 , всего редактировалось 1 раз.
Zhanabek
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 13:18
Откуда: Казахстан

Сообщение Zhanabek » Пн май 09, 2011 18:34

Изображение

А как такой вариант, я уже приступил к монтажу. почти закончил но по предыдущей схеме. осталось подключить ячейку и опробовать.
Zhanabek
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 13:18
Откуда: Казахстан

Помогите, сделать схему управления ВЭ/TEL-10-20/630

Сообщение Babai » Пн май 09, 2011 18:36

Ты оставляешь катушку РВ на стороне переменного ШУ ты уверен что РВ сработает при посадке?
_________________________________________
А РУшки как по последней схеме на 220.Так?
_____________________________________________________
Вообщето при такой посадке(как мне кажется) уже будет не до МТЗ
_________________________________________________
А БК обычно от БПЗ поключают со стороны анода диода .Ну а питание берут с катода,правда тут опять стает вопрос мощности диода.Ведь тебе ещё ЭМ управлять
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Сообщение Zhanabek » Пн май 09, 2011 18:58

Babai писал(а):Ты оставляешь катушку РВ на стороне переменного ШУ ты уверен что РВ сработает при посадке?


при близком КЗ врядли успеет МТЗ

Babai писал(а):А РУшки как по последней схеме на 220.Так?


да на 220В

Babai писал(а):Вообщето при такой посадке(как мне кажется) уже будет не до МТЗ


я тоже так думаю

Babai писал(а):А БК обычно от БПЗ поключают со стороны анода диода .Ну а питание берут с катода,правда тут опять стает вопрос мощности диода.Ведь тебе ещё ЭМ управлять


от БК использую только сами конденсаторы на 80мкФ, диод ненужен. на БПЗ стоит диодный мост на 50А (сам поставил)[/quote]
Zhanabek
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 13:18
Откуда: Казахстан

Помогите, сделать схему управления ВЭ/TEL-10-20/630

Сообщение Babai » Пн май 09, 2011 19:21

Понятно,но БПЗ таки изначально предназначался для зарядки (не чистый блок питания)
Когда соберешь раскажи что у тебя получится .(результаты,ньюансы ,замороки)
__________________________________________________________
Что то потерял я сегодняшний свой пост. :?
Пропишу ещё раз вопрос.Так для чего планируешь ставить БПТ если от негативного последствия посадокШУ всё равно подстрахован ёмкостями на ячеиках?
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Сообщение Babai » Пн май 09, 2011 19:28

Диодом в БК можно разделить шинки питания ЭМ от шинок питания релеики ячейки ,хотя бы выводом минуса через катод диода .
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Помогите, сделать схему управления ВЭ/TEL-10-20/630

Сообщение Жанабек » Вт май 10, 2011 12:45

полнейшая *опа, ток на включение намного больше. А БК вместе с БПЗ вообще не могут сдвинут с места привод. А схема тоже лажа получилось, на РП2 необходимо ставить рп-256. А на откл только зарядом БК
Жанабек
 

Сообщение dut » Вт май 10, 2011 13:27

Жанабек писал(а):полнейшая *опа, ток на включение намного больше. А БК вместе с БПЗ вообще не могут сдвинут с места привод.

что и требовалось доказать...
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Сообщение Zhanabek » Вт май 10, 2011 13:51

но не все еще потеряно, надежда умерает последним, )))))

если БПЗ вообще убрать оставить только диодный мост? (можно спалить катушку? наверника)
на отключение заряд БК отлично хватает, четко выключается.
а вот на включение вообще ноль.
Zhanabek
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 13:18
Откуда: Казахстан

Сообщение Zhanabek » Вт май 10, 2011 13:53

что можно еще сделать???
Zhanabek
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 13:18
Откуда: Казахстан

Сообщение dut » Вт май 10, 2011 13:56

Заказать блоки управления
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Помогите, сделать схему управления ВЭ/TEL-10-20/630

Сообщение Babai » Вт май 10, 2011 14:48

Zhanabek писал(а):на отключение заряд БК отлично хватает, четко выключается.
а вот на включение вообще ноль.

Странно ,катушка ЭМ одна и на ВКЛ и на ОТКЛ.Разница вцепях Упр-ния и блок контактов.
БК и БПЗ пока оставить и проверить вышесказанные цепи.
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Сообщение Zhanabek » Ср май 11, 2011 04:39

вместо БПЗ я подключал Нептун и подавал 220В. работает но защита от прыгание слишком рано разрывает цепь и выключатель не успевает включится, думаю если вместо РП2 поставить РП-256 то думаю время возврата как раз таки хватит чтобы ЭМ до конца включился. Но опять таки если время больше будет то ЭМ может обратно отключится.
Zhanabek
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 13:18
Откуда: Казахстан

Сообщение Zhanabek » Ср май 11, 2011 04:47

цепи все норме и на откл и на вкл.
дуга в контактах РП1, РП2 даже при последовательном соединении контактов. и нет гарантии что контакты надежно будет работать. будет работать если и на включение и на отключение хватило бы заряд БК. но увы.

Интересно на заводском БУ-TEL конденсаторы какие стоят???
Zhanabek
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 13:18
Откуда: Казахстан

Пред.След.

Вернуться в Разное

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0