Поключ э-хэлем счётчика евроальфа в 3-хпров сеть с изол

Обсуждаются вопросы касающиеся обслужванию устройств РЗА. Задаем вопросы и делимся опытом...

Поключ э-хэлем счётчика евроальфа в 3-хпров сеть с изол

Сообщение Руслан87 » Пн июл 27, 2015 17:16

Ребята, здорово! Кто скажет наверняка: сгорел шкаф РЗА (причины объяснять не буду) с МПЗ БМРЗ СД-6 кВ СТДМ станции поддержания пластового давления (нефтянка.) Восстановил, счетчик поставил евроальфа трёхэлементный (котороый 55...100/220...400V) на 100В. Завтра, надеюсь, наладим э/о ячейки; отладим технологич. автоматику, МПЗ. Счётчик подключил по такой схеме:
Изображение
Вопрос: нулевой провод обязательно подключать (красная линия.) Просто в руководстве евроальфа нет варианта подключения 3-хпроводного счётчика в 3-хпров сеть с изолир нейралью через ТН-6/0,1/0,1 кВ с заземл фазой В и 2-мя трансф тока.
Заранее спасибо :)
Аватара пользователя
Руслан87
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср июн 17, 2015 17:57

Re: Поключ э-хэлем счётчика евроальфа в 3-хпров сеть с изол

Сообщение V_r » Пн июл 27, 2015 18:03

Ноль не является обязательным, но хуже не будет.
И еще обнаружил, что у Вас по токовым цепям также отсутствует соединение с нулем.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: Поключ э-хэлем счётчика евроальфа в 3-хпров сеть с изол

Сообщение Руслан87 » Ср июл 29, 2015 18:40

А зачем соединять центральную точку токовых цепей с нулем?
Аватара пользователя
Руслан87
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср июн 17, 2015 17:57

Re: Поключ э-хэлем счётчика евроальфа в 3-хпров сеть с изол

Сообщение V_r » Ср июл 29, 2015 20:36

Руслан87 писал(а):А зачем соединять центральную точку токовых цепей с нулем?


Извините, ошибся. Недосмотрел, что у Вас всего два ТТ, а не три (че то решил что по средине нарисован ТТ в ф.В).
Тогда все правильно в первоначальной схеме.