Пожалуйста подскажите

Обсуждается организация оперативного тока на ПС от АБ с ЩПТ и зарядно-подзарядным устройством, собственных нужд, ТН, ТТ и др.

Пожалуйста подскажите

Сообщение Гость » Пт янв 29, 2010 15:36

Доброго времени суток.
Не подскажете: можно ли использовать электролитические конденсаторы в релейной защите? За ранее благодарен
Гость
 

Сообщение VXCoder » Вт фев 02, 2010 21:08

в постоянке можно
Аватара пользователя
VXCoder
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 20:59
Откуда: Nyagan

Сообщение electric » Чт фев 04, 2010 21:57

Уважаемый Гость! Ваш вопрос сформулирован не достататочно корректно для того, чтобы дать на него правильный ответ. Что значит "в релейной защите"? В каких именно цепях, для каких целей? Ведь электролитические конденсаторы сильно отличаются от неэлектролитических по целому ряду важных параметров. например, у электролитов разброс параметров может доходить до 30-50%, у них значительно больший ток утечки, большая зависимость емкости от температуры, они обычно плохо переносят наличие пульсаций переменного тока в постоянном токе (особенно высокочастотных), они имеют ограниченный срок службы (обычно, 10 - 12 лет), и так далее.

С уважением,
Владимир Гуревич
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03


Вернуться в Оперативный ток и сигнализация