Dmitri » Вт апр 23, 2013 11:59
Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. При просмотре схем защиты газовой турбины спроектированной Альстом (именно буржуями) возник вопрос по УРОВ генераторного выключчателя. Блочная схема. Генератор работает на блочный трансформатор с высшим напряжением 110 кВ. Имеется генераторный выключатель между генератором и блочным трансформатором и блочный выключатель 110 кВ. Защита генератора выполнена на терминале micom P345. УРОВ генераторного выключателя реализован в логике терминала Р345 и с выдержкой времени и контролем тока воздействует на выключатель 110 кВ блока. При этом сигнал на отключение выключателя блока по УРОВ выдается с того же выходного реле терминала Р345, что и сигнал на отключение выключателя блока при действии защит, и одним и тем же кабелем. Этот момент как раз и вызвал сомнение. Не должно ли быть реализовано отключение выключателя блока по УРОВ генераторного выключателя и от защит через разные выходные реле? И по возможности подскажите ссылку на документ, где может быть прописано как реализовывать УРОВ в данном случае?