Сообщение fess1100 » Чт янв 31, 2008 00:00

Ситуация.......После замены 5го Рекона на 7й возникло предложение писать на старый Рекон пакеты ВЧ-сигнала (огибающая, выход ПВЗ для осциллографа) для определения, при возможном отказе ДФЗ, "поста-виновника".
1. Кто нибудь пробовал такой способ регистрации?
2. Есть ли какие рац. предложения или кто то может отговорит от этой затеи :D
Аватара пользователя
fess1100
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 20:31
Откуда: Донецкая обл. Старобешевская ТЭС

Сообщение V_r » Чт янв 31, 2008 21:51

Если есть свободные каналы, то я думаю это лишним не будет. Мы вч канал заводили на дискрет через оптрон, но при этом могли лишь догадываться кто-же виноват ? А несколько раз так нужно было :), что и можно б и пожертвовать каким-нибудь токаналом. Но....
В данный момент разработали схему подключения к аналогу для регистрации огибающей, правда на практике еще не использовали, тестели от генератора. Все руки не дойдут поставить на объект :)