[quote="Захаров О.Г."]Если Вы внимательно читали труды Электрика, то на ложных сведениях об устойчивости к перерывам питания делаются далеко идущие выводы о непригодност цифровых устройств[quote]
Опять врете, Захаров! Вот что писал В. Гуревич в своем отзыве на статью «Влияние провалов напряжения в распределительных сетях промышленных предприятий на работу современных регулируемых электроприводов» (имеется на его сайте):
"Мы специально провели некоторые исследования с целью проверить выводы авторов. Для этого нами были отобраны несколько типов микропроцессорных реле защиты ведущих мировых производителей, а также электромагнитный контактор переменного тока типа 3TF54 на ток 300А, производства компании Siemens....Как можно видеть из таблицы, микропроцессорные реле защиты достаточно долго сохраняют работоспособность при полных (то есть до нуля) провалах напряжения питания, а также сохраняют работоспособность при длительных глубоких снижениях уровней напряжения питания вплоть до 40 – 20 % номинального значения. Такие свойства объясняются применением в микропроцессорных реле защиты внутренних импульсных источников питания, снабженных безинерционным стабилизатором напряжения с глубоким фазоимпульсным регулированием, большой емкостью электролитических конденсаторов на выходе и очень малым собственным потреблением современных микропроцессорных защит. В отличие от последних, электромагнитные контакторы, даже крупные и массивные, имеют значительно более высокую чувствительность к провалам напряжения."