Маркировка оперативных цепей постоянного тока производится, как правило, цифровыми марками с учетом их полярности. Участки цепей положительной полярности маркируются нечетными числами, а участки отрицательной полярности – четными. Участки цепей, изменяющие свою полярность в процессе работы, а также не имеющие явно выраженной полярности (цепи, соединяющие последовательно включенные обмотки реле, сопротивления, конденсаторы и т. д.), могут маркироваться любыми числами – четными или нечетными. Числа, отведенные для обозначения оперативных цепей, цепей управления и защиты, разделяют на сотни в каждой группе (одна группа чисел от 1 до 99, другая – от 101 до 199 и т.д.). Так, например, автотрансформатор с раздельным питанием защит, цепей управления В-220 и В-110, может иметь следующие маркировки цепей:
- 1 – 99 – защиты
- 101 – 199 – цепи управления В-220
- 201 – 299 – цепи управления В-110
В том случае, когда основной нумерации недостаточно (в какой-либо группе имеется более 99 цепей), применяется дополнительная четырехзначная маркировка с добавлением цифры впереди основной нумерации:
101 – 199;
1101 – 1199;
2101 – 2199;
3101 – 3199;
и т.д.
Многие цепи имеют зарезервированные или традиционно используемые маркировки:
1 – «+» питания
2 – «–» питания
3 – 19 – включения (основная маркировка – 3)
20 – 29 – цепи катушек реле-повторителей шинных разъединителей
30 – 49 – отключения
В данном случае цепь, идущая непосредственно от ключа управления или контакта реле, имеет маркировку 33, после катушки реле блокировки от прыгания – 37, между блок-контактом выключателя и соленоидом отключения – 39.
50 – 69 – цепи АПВ, АВР и другой автоматики
Цепь запрета АПВ при работе УРОВ или чувствительного органа ДЗШ (безусловный запрет АПВ) имеет, как правило, маркировку 67; запрет АПВ при работе ДЗШ (оперативный запрет АПВ) – 65
70 – 79 – цепи ламп сигнализации положения выключателя
Если контакты, подающие на лампу сигнал, находятся со стороны «+», цепь зеленой лампы маркируется 73, цепь красной лампы – 75.
80 – 89 – цепи катушек реле фиксации команд дистанционного управления
90 – 99 – цепи звуковой сигнализации аварийного отключения
Цифра 100 используется для маркировки цепи мигающего света.
В том случае, когда основной нумерации недостаточно (в какой-либо группе имеется более 99 цепей), применяется дополнительная четырехзначная маркировка с добавлением цифры впереди основной нумерации:
101 – 199;
1101 – 1199;
2101 – 2199;
3101 – 3199;
и т.д.
Иногда перед числом стоит буква, характеризующая функциональное назначение цепи. Так, например, цепи УРОВ маркируются в формате Р*** (Р1, Р12, Р139 и т.п.) или AR***. Видимо, потому, что цепи УРОВ можно встретить в схемах большинства присоединений, да и ответственность этих цепей очень высока. Легкое движение руки, и Вы без премии.
Цепи телемеханики обозначают буквой T (T1 – T99), цепи связи – U (U1 – U99).
Цепи электромагнитов включения выключателей маркируются числами 871 – 874, добавочная маркировка – 875 – 899.
Индивидуальные цепи предупреждающих и технологических сигналов имеют маркировку 901 – 999. К ним относятся, например, цепи от внешнего контакта (сигнальный элемент газовой защиты и т.п.) до указательного реле или до табло центральной сигнализации.
Маркировка цепей переменного тока выполняется последовательными числами, без деления на четные или нечетные, с добавлением перед цифровой частью буквы, характеризующей фазу (А, В, С) или нейтраль (0 или N):
А1 – А99
В1 – В99
С1 – С99
N1 – N 99
Допускается опускать буквенный индекс перед цифровой маркой в случаях, когда не требуется указания фазы (например, цепи управления на переменном оперативном токе).
При этом группа марок (А, В, С) 301 – 399 может использоваться для цепей управления в случае, если в данной схеме не предусматриваются токовые цепи дифференциальной защиты шин.
Маркировка вторичных цепей трансформаторов тока.
Числа, отведенные для маркировки цепей трансформаторов тока (ТТ) или токовых цепей, разбиваются на группы по 10 номеров в группе. Первая группа обозначается в формате A (B, C, N) 4**, для маркировки цепей применяются номера с 401 по 499. Группа марок токовых цепей, отводимая для маркировки цепей определенного ТТ (вторая цифра в маркировке), выбирается в соответствии с номером ТТ по схеме. Третья цифра используется для маркировки участка цепи от одного аппарата до другого. Например:
- для трансформатора тока с маркой ТТ – А (В, С, N) 401 – 409;
- 1TT: А (В, С, N) 411 – 419
- 2TT: А (В, С, N) 421 – 429 и т.
Если в полной схеме одной монтажной единицы больше 9 трансформаторов тока, используется вторая группа маркировки. группа обозначается в формате A (B, C, N) 5** для маркировки их цепей применяются номера с 501 по 599:
- 10ТТ: А (В, С, N) 501 – 509
- 19ТТ: А (В, С, N) 591 – 599
Если количество трансформаторов тока превышает 19, для маркировки их цепей применяются номера с 801 по 899:
- 20ТТ: А (В, С, N) 801 – 809
- 29ТТ: А (В, С, N) 891 – 899
Правда, в [2] приведены немного другие маркировки, но пользуюсь здесь здравым смыслом и схемами, имеющимися под рукой.
Если для маркировки цепей ТТ одного десятка номеров недостаточно, могут использоваться пятизначные марки в формате А (В, С, N) 411* – 419*:
- 1TT: А (В, С, N) 4110 – 4119, 4120 – 4129
- 2TT: А (В, С, N) 4210 – 4219, 4220 – 4229 и т.д.
Перечисленные маркировки используются для каждой монтажной единицы индивидуально, могут повторяться у разных присоединений, причем единообразие только приветствуется.
Общие токовые цепи дифференциальной защиты шин маркируются с учетом напряжения шин независимо от марок ТТ, питающих эти цепи:
- 500 кВ: А (В, С, N) 350 – 359;
- 330 кВ: А(В, С, N) 340 – 349;
- 220 кВ: А (В, С, N) 320 – 329;
- 110 кВ: А (В, С, N) 310 – 319;
- 35 кВ: А (В, С, N) 330 – 339;
- 6 – 10 кВ: А (В, С, N) 360 – 369.
Вторичные цепи трансформаторов напряжения маркируются в формате А (В, С, N) 6**. Для маркировки цепей дополнительных обмоток (разомкнутый треугольник) используются буквы Н, К, Ф, И. Вторая цифра, как и у трансформаторов тока, выбирается в соответствии с номером ТН в схеме. Третья цифра определяет участок цепи от одного коммутационного аппарата до другого:
- 1TН (ТН 1 СШ): А (В, С, N, Н, К, Ф, И) 613 – 619
- 2TН (ТН 2 СШ): А (В, С, N, Н, К, Ф, И) 623 – 629 и т. д.
Цепи напряжения, подключаемые через блок-контакты разъединителей или контакты реле-повторителей разъединителей, имеют формат маркировки А (В, С, N, Н, К, Ф, И) 7**.
Вторая цифра номера цепей, подключаемых к шинкам ТН сборных шин различного напряжения, выбирается с учетом напряжения шин РУ:
- 500 кВ: 750 – 759;
- 330 кВ 740 – 749;
- 220 кВ 720 – 729;
- 110 кВ: 710 – 719;
- 35 кВ: 730 – 739;
- 6 – 10 кВ: 760 – 769.