Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?

Сообщение chayka » Пт июн 14, 2013 10:18

Может кто-то сможет помочь? Защита ввода и отходящих присоединений РУСН-6кВ выполнена на RE*-543. Проектом заданы уставки. Меня смущает, что на вводе уставка NOC3Low (2500А/0,3с) не селективна с NOC3High на одном из отходящих присоединений (2700А/0,3с). Нужно ли согласовывать эти ступени? Или у них принцип работы разный? Может на вводе блокировка какая есть от отх.присоединений... Иначе получается, что при КЗ на этом присоединении будет теряться вся секция?
chayka
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 17:12

Re: Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?

Сообщение V_r » Пн июн 17, 2013 13:51

Тут надо смотреть логическую схему, возможно под одну из защит заведены блокировки. Возможно на вводе это логическая защита с блокировкой при пуске защит на фидерах. Если там и там классические МТЗ, то конечно должны быть согласованы.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в Расчеты релейной защиты

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1



cron