ПС старючая еще со сталинских времен. Если кто бывал на таких подстанциях, то тот знает, что там каждый проводок можно проследить не напрягаясь, т.к. они выложены аккуратно один в один и жестко прикреплены к основе. Одно удовольствие такие защиты обслуживать, наверное

Это небольшой пролог. А теперь, по сути.
На фидерах 6кВ раньше стояли, наверное, ЭТ потом РТ-80, потом поставили РС-80, а вот совсем недавно поставили МРЗС-05М.
Все время там было якобы соединение ТТ в неполную звезду и никогда проблем с этим фидером не было. А вот совсем недавно начал отключаться ни с того ни с сего, то от токов намагничивания, то от пусковых токов двигателей не очень мощных. И все это начало происходить после установки МРЗС-05М.
Приехали разбираться после очередного отключения и при анализе обратили внимание на показание на дисплее МРЗС разные показание на фазах А, В и С. Причем на ф. А и С они были одинаковыми, а на ф.В в 1,73 раза больше, как ни странно.
Тут все и стало ясно. ТТ были собраны на разность токов


Вот такой вот у нас случился курьез.
ЗЫ. Как обычно у нас после монтажа и наладки никто нагрузки не дает, а включает оперю персонал сами не оповещая нас о включении.