V_r писал(а):Работал с Sizif-M, но стоит и 4. Интерфейс в принципе одинаковый.
С М-кой особых проблем не было, так что спрашивайте - постараяюсь ответить.
Были по началу проблемы с подключением к устройству, но после повторной задачи адреса все получилось.
Mic61 писал(а):- в аналоговом регистраторе не отображаются дискретные сигналы, хотя эта возможность заявлена;
Mic61 писал(а):- возникла необходимость реализовать на внутренней логике функцию "И" для дуговой защиты (контроль по току "И" срабатывание фотодатчика.)
V_r писал(а):В аналоговый регистратор можно подгрузить дополнительный файл с дискретного регистратора. Слева в регистраторе есть кнопки U, I, D, UI, UD, ID.
V_r писал(а):Это можно выполнить с помощью блокировки одной из ступеней МТЗ. Например, подать инверсный сигнал от фотореле на МТЗ-3, который будет блокировать работу МТЗ-3 пока само не сработает.
edunya писал(а):Привет всем! Пользуемся всеми вышеперечисленными прибамбасами. Скажу вам прямо: недостатков много. В ПО, информация на светодиодах отражается иногда не корректно, были и случаи отказов. Вобщем, на атомной станции я бы их эксплуатировать не рискнул.

Galina Fed писал(а):У меня вопрос. А как насчет термической стойкости? Бывали случаи, когда МРЗАСки подгорали? Может кто знает?
Термическая стойкость МРЗС достаточно высокая ведь корпус МРЗС металлический, был случай, когда при крупной аварии на подстанции (пожар) МРЗС поплавился, НО ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ!!! 
Anonymous писал(а):
Недавно Киевприбор выпустил 14-ю модификацию МРЗС-05М , а вот краткого описания не выдал у себя на сайте.

Вернуться в Релейная защита и другая продукция от компании Киевприбор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0