МРЗС 05 совместно с ПО Sizif-4

МРЗС 05 совместно с ПО Sizif-4

Сообщение Mic61 » Ср апр 08, 2009 17:57

Коллеги! Кто работал с вышеуказанными девайсами отзовитесь. Есть вопросы!
Mic61
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 10:47

Сообщение V_r » Ср апр 08, 2009 20:08

Работал с Sizif-M, но стоит и 4. Интерфейс в принципе одинаковый.
С М-кой особых проблем не было, так что спрашивайте - постараяюсь ответить.

Были по началу проблемы с подключением к устройству, но после повторной задачи адреса все получилось.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Mic61 » Ср апр 08, 2009 22:05

V_r писал(а):Работал с Sizif-M, но стоит и 4. Интерфейс в принципе одинаковый.
С М-кой особых проблем не было, так что спрашивайте - постараяюсь ответить.

Были по началу проблемы с подключением к устройству, но после повторной задачи адреса все получилось.

Были проблемы с подключением и у нас (проблема переходника COM-USB.) Разобрались.
Вопросы вот какие:
- в аналоговом регистраторе не отображаются дискретные сигналы, хотя эта возможность заявлена;
- возникла необходимость реализовать на внутренней логике функцию "И" для дуговой защиты (контроль по току "И" срабатывание фотодатчика.)
Что Вы можете подсказать по этому поводу?
Mic61
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 10:47

Сообщение V_r » Чт апр 09, 2009 12:34

Mic61 писал(а):- в аналоговом регистраторе не отображаются дискретные сигналы, хотя эта возможность заявлена;


В аналоговый регистратор можно подгрузить дополнительный файл с дискретного регистратора. Слева в регистраторе есть кнопки U, I, D, UI, UD, ID.
При нажатии следующих кнопок Вы сможете загрузить и увидеть следующие данные
D - дискреты
UD - напряжение и дискреты
ID - ток и дискреты

Mic61 писал(а):- возникла необходимость реализовать на внутренней логике функцию "И" для дуговой защиты (контроль по току "И" срабатывание фотодатчика.)


Это можно выполнить с помощью блокировки одной из ступеней МТЗ. Например, подать инверсный сигнал от фотореле на МТЗ-3, который будет блокировать работу МТЗ-3 пока само не сработает.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Mic61 » Чт апр 09, 2009 17:21

V_r писал(а):В аналоговый регистратор можно подгрузить дополнительный файл с дискретного регистратора. Слева в регистраторе есть кнопки U, I, D, UI, UD, ID.

Вот не получается записать файл дискретов. Аналоговый сигнал виден, а дискреты упорно нет.
V_r писал(а):Это можно выполнить с помощью блокировки одной из ступеней МТЗ. Например, подать инверсный сигнал от фотореле на МТЗ-3, который будет блокировать работу МТЗ-3 пока само не сработает.

Да, сегодня целый день проковырялись, и тоже пришли к этой мысли. Пока все еще не понятно, будет ли адекватно работать фототиристор в такой схеме (хватит ли ему тока для открывания, и как он будет запираться.)
Есть возможность через определяемые триггера (но почему-то не через все, а только через о-триггер 2!) это сделать, но как-то все же сыро это в программе, не доделано. Терминология и не релейная, и не "цифровая". Какая-то она (терминология) самопальная...
Господа производители из "Киевприбор", ау-у! Слышит нас кто-нибудь, а? Вы же, практически, единственные в Украине в области 6-10 кВ.
Mic61
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 10:47

Сообщение V_r » Вт май 26, 2009 14:42

Буквально случайно обнаружил небольшой баг в программе SIZIF-m2. При продолжительной работе с программой некоретно производиться протоколирование данных. В протокол заносятся не те данные которые выставлены в МРЗС-05М....12.04 . Баг самоустранился после перезапуска программы.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение edunya » Пт июн 05, 2009 08:50

Привет всем! Пользуемся всеми вышеперечисленными прибамбасами. Скажу вам прямо: недостатков много. В ПО, информация на светодиодах отражается иногда не корректно, были и случаи отказов. Вобщем, на атомной станции я бы их эксплуатировать не рискнул.
edunya
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 08:23

Сообщение V_r » Пт июн 05, 2009 11:13

edunya писал(а):Привет всем! Пользуемся всеми вышеперечисленными прибамбасами. Скажу вам прямо: недостатков много. В ПО, информация на светодиодах отражается иногда не корректно, были и случаи отказов. Вобщем, на атомной станции я бы их эксплуатировать не рискнул.


Мне кажеться Вы немного преувеличиваете. Защиты конечно неидеальны, но это в первую очередь касается вторичных функций устройства (осциллограф, программное обеспечение, индикация).

Ав вот насчет их работы, то притензий к ним пока что не было. У нас в эксплуатации находится более 100 штук и пока, что проблем с ними не было и отказов тоже.

edunya, что бы не быть голословным приведите, пожалуйста, что именно и в каких случаях произошли отказы.
Нами на одном из приборов замечено, что если снять питание с МРЗС, а затем сразу же бодать (время пропадания питания менее 0,5с), то возможно зависание устройства. Это случилось при наладке защиты, устанилось перезагрузкой (снятием питания).
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение edunya » Вт июн 16, 2009 08:30

Пожалуйста, могу привести несколько примеров. Было два чисто аппаратных отказа, то есть подкачала элементарная база, используемая в МРЗС. Чего там сгорело внутри, я не знаю. При определенной аварии высвечивалось два светодиода. Например: работает защита от замыканий на "землю" и тут же высвечивает светодиод, ранжированный на МТЗ. Было (пока одно) ложное срабатывание МТЗ, причем никакой регистратор этого не зафиксировал. Мне кажется, за такую цену можно было и понадежнее устройство сотворить. Могу добавить и по ПО. При считывании аварии аналогового регистратора вместо даты иногда пишет "неизвестно". Можно было бы в новых версиях SIZIF-а добавить побольше функций. Скажу от себя. Мне очень понравилось устройство Сириус. Ни одного отказа за 4-е года, прекрасное ПО со многими функциями и удобным интерфейсом. Была у него одна программная ошибка, случайно нами замеченная. Москвичи мигом прикатили и по месту перепрограммировали все устройства.
edunya
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 08:23

Сообщение Galina Fed » Пт июл 24, 2009 08:31

У меня вопрос. А как насчет термической стойкости? Бывали случаи, когда МРЗАСки подгорали? Может кто знает? :oops:
Galina Fed
Galina Fed
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 07:56
Откуда: Донецк

Сообщение Гость » Пт июл 24, 2009 09:30

Galina Fed писал(а):У меня вопрос. А как насчет термической стойкости? Бывали случаи, когда МРЗАСки подгорали? Может кто знает? :oops:

:???: Термическая стойкость МРЗС достаточно высокая ведь корпус МРЗС металлический, был случай, когда при крупной аварии на подстанции (пожар) МРЗС поплавился, НО ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ!!! :wink:
Гость
 

Сообщение Гость » Вс мар 14, 2010 01:27

Господа релейщики!

Недавно Киевприбор выпустил 14-ю модификацию МРЗС-05М , а вот краткого описания не выдал у себя на сайте. Кто знает чем он отличается от 13-й?
Какие новые функции представил нам разработчик? Или может быть просто убрал ошибки 13-й версии?
Гость
 

МРЗС 05 совместно с ПО Sizif-4

Сообщение KIEVPRIBOR » Чт май 27, 2010 11:32

Anonymous писал(а):
Недавно Киевприбор выпустил 14-ю модификацию МРЗС-05М , а вот краткого описания не выдал у себя на сайте.


Руководство по эксплуатации + схемы привязки для МРЗС-05М (14) Вы сможете найти на нашем сайте в разделе "скачать"

:)

Если возникнут вопросы, обращайтесь :?:
KIEVPRIBOR
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 10:27
Откуда: КИЕВ

МРЗС 05 совместно с ПО Sizif-4

Сообщение Гость » Чт май 27, 2010 22:15

По ходу 13-я и 14-е серии МРЗС-05М - это несвязанные между собой реле. Вот все функции которые выполняет МРЗС-05М (14):

- двухступенчатую защиту минимального напряжения основного канала (Umin);
- двухступенчатую защиту максимального напряжения основного канала (Umax);
- земляную защиту (ЗЗ);
- защиту максимального напряжения вспомогательного канала (Umax-В);
- суммарной защиты минимального напряжения (ЗМН).

Понятно, спасибо за информацию.
Гость
 

Сообщение Valve » Пт авг 13, 2010 08:06

Mic61
Уважаемый коллега подскажите пожалуйста решения проблемы.Не получается подключить мрзс к компьютеру через порт RS 232, при попытки считывания выдает " ячейка не доступна". Что делась???