V_r писал(а):Работал с Sizif-M, но стоит и 4. Интерфейс в принципе одинаковый.
С М-кой особых проблем не было, так что спрашивайте - постараяюсь ответить.
Были по началу проблемы с подключением к устройству, но после повторной задачи адреса все получилось.
Mic61 писал(а):- в аналоговом регистраторе не отображаются дискретные сигналы, хотя эта возможность заявлена;
Mic61 писал(а):- возникла необходимость реализовать на внутренней логике функцию "И" для дуговой защиты (контроль по току "И" срабатывание фотодатчика.)
V_r писал(а):В аналоговый регистратор можно подгрузить дополнительный файл с дискретного регистратора. Слева в регистраторе есть кнопки U, I, D, UI, UD, ID.
V_r писал(а):Это можно выполнить с помощью блокировки одной из ступеней МТЗ. Например, подать инверсный сигнал от фотореле на МТЗ-3, который будет блокировать работу МТЗ-3 пока само не сработает.
edunya писал(а):Привет всем! Пользуемся всеми вышеперечисленными прибамбасами. Скажу вам прямо: недостатков много. В ПО, информация на светодиодах отражается иногда не корректно, были и случаи отказов. Вобщем, на атомной станции я бы их эксплуатировать не рискнул.
Galina Fed писал(а):У меня вопрос. А как насчет термической стойкости? Бывали случаи, когда МРЗАСки подгорали? Может кто знает?
Anonymous писал(а):
Недавно Киевприбор выпустил 14-ю модификацию МРЗС-05М , а вот краткого описания не выдал у себя на сайте.