spva » Сб сен 18, 2010 23:07
Старые устройства автоматики РПН (БАР, АРТ-1М и др.) до сих пор успешно выполняют свои функции. Основная проблема АРНТ -неправильная работа приводов РПН, особенно "подношенных".
Зачастую, получив команду на одно переключение привод РПН, из-за неисправности его элементов, гонит до конечного положения. На сколько это опасно говорить не приходится.
Даже при "дистанционном" режиме управления оператору трудно этому воспрепятствовать. Так привод типа МЗ-4, у которого время переключения на одно положение 4, 5 с 10 положений проходит за 45 с.
У РС83-В.4, в отличие от БМРЗ-ЦРН, имеющего только сигнализацию о неисправности привода, предусмотрены защиты от подобных неисправностей с действием на остановку привода РПН.