микропроцессорные РПН

Обсуждение устройств РЗА на базе микропроцессорной технике. Обсуждение их недостатков и преимуществ...

микропроцессорные РПН

Сообщение Гость » Вт июн 08, 2010 14:19

Добрый день. Компания РЗАСИСТЕМЗ производит МП регуляторы РПН. Устройства называются РС83-В4.
Гость
 

микропроцессорные РПН

Сообщение КеУ РЗА » Вт июн 08, 2010 14:23

МП регуляторы РПН делает компания РЗАСИСТЕМЗ, устройства называется РС83-В4
КеУ РЗА
 

микропроцессорные РПН

Сообщение Николай РЭ СРЗА » Чт июн 10, 2010 15:15

Добрый день. РС83-В4 с августа в эксплуатации. Замечаний к работе нет.
Николай РЭ СРЗА
 

микропроцессорные РПН

Сообщение spva » Ср сен 15, 2010 11:25

У нас уже 2 года работает 8 шт. УЗА-10В.4 (производитель ЭМВ). Особых замечаний нет. Есть принципиальное отличие от старых устройств АРНТ: дополнительные функции защиты от неправильной работы привода РПН и других неисправностей, защита от опасного повышения напряжения, действующая на ускорение команды "Убавить" и другие опции. Это очень важно для "подношенных" приводов РПН.
Сейчас фирма РЗА СИСТЕМЗ выпускает модернизированный вариант устройства автоматики РПН типа РС83-В.4, разработанный с учетом опыта эксплуатации УЗА-10В.4. Улучшен алгоритм работы устройства, стала информативнее светодиодная индикация, добавилось много полезных функций. РС83-В.4 мы испытывали в лаборатории - в общем понравилось. Но опыта эксплуатации пока нет.
spva
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 10:34
Откуда: г.Чернигов

Сообщение Захаров О.Г. » Ср сен 15, 2010 12:56

Коллеги!
НТЦ "Механотроника" выпускает устройство БМРЗ-ЦРН
Прочесть о нём можно здесьhttp://www.mtrele.ru/production/rza_6_220kV/bmrz_kn/.
Если нужна подробная информация, пишите по адресам, указанным на сайте http://www.mtrele.ru.
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

микропроцессорные РПН

Сообщение Захаров О.Г. » Ср сен 15, 2010 20:50

БМРЗ-ЦРН - новая разработка. В ней учтен многолетний опыт успешной эксплуатации блоков такого назначения, в том числе и на железных дорогах.
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

микропроцессорные РПН

Сообщение spva » Сб сен 18, 2010 23:07

Старые устройства автоматики РПН (БАР, АРТ-1М и др.) до сих пор успешно выполняют свои функции. Основная проблема АРНТ -неправильная работа приводов РПН, особенно "подношенных".
Зачастую, получив команду на одно переключение привод РПН, из-за неисправности его элементов, гонит до конечного положения. На сколько это опасно говорить не приходится.
Даже при "дистанционном" режиме управления оператору трудно этому воспрепятствовать. Так привод типа МЗ-4, у которого время переключения на одно положение 4, 5 с 10 положений проходит за 45 с.
У РС83-В.4, в отличие от БМРЗ-ЦРН, имеющего только сигнализацию о неисправности привода, предусмотрены защиты от подобных неисправностей с действием на остановку привода РПН.
spva
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 10:34
Откуда: г.Чернигов

микропроцессорные РПН

Сообщение Захаров О.Г. » Пн сен 20, 2010 07:14

spva писал(а):имеющего только сигнализацию о неисправности привода,

Вы неправы. БМРЗ-ЦРН контролирует три состояния привода - "привод не пошел", "привод застрял", "привод побежал".
Два из этих состояния ("привод не пошел", "привод застрял") выведены на сигнализацию. По желанию заказчика возможно отключение привода.
Состояние "привод побежал" в обязательном порядке не только сигнализация, но и отключение привода!
Такой контроль режимов и отключения привода возможен и при его пофазном исполнении .
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Сообщение spva » Пн сен 20, 2010 19:09

Захаров О.Г. писал(а):Вы неправы. БМРЗ-ЦРН контролирует три состояния привода - "привод не пошел", "привод застрял", "привод побежал".

Может быть. К сожалению, из информации на странице /forum/redirect.ph ... V/bmrz_kn/ это не ясно.
А как будет вести себя БМРЗ-ЦРН в таком случае: трансформатор 110/35/10кВ работает по сторонам 110/35 кВ, а автоматика РПН включена (по ошибке персонала) и контролирует "чужое" напряжение 10кВ , поданное по резерву. Блокировка автоматики по отключенному положению выключателя ввода 10кВ при этом не работает - тележка выкачена и отключены разъемы (ошибка проектной схемы КРУ К-37).
При низком уровне контролируемого напряжения 10 кВ старые устройства автоматики гонят РПН в крайнее верхнее положение и аварийно повышают напряжение стороны 35кВ. РС83-В.4 имеет защиту от подобных ситуаций.
spva
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 10:34
Откуда: г.Чернигов

Сообщение V_r » Пн сен 20, 2010 20:04

А почему бы в этом случае не выполнить контроль РПО, РПВ выключателя с запретом работы когда он отключен и когда непонятное состояние привода (оба контакта замкнуты/разомкнуты), а также по возможности можно сделать контроль положения тележки.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

микропроцессорные РПН

Сообщение spva » Пн сен 20, 2010 20:46

Блокировки обязательно предусматриваются проектом, но возможны варианты - все может отказать.
spva
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 10:34
Откуда: г.Чернигов

микропроцессорные РПН

Сообщение Захаров О.Г. » Вт сен 21, 2010 08:43

spva писал(а):в таком случае: трансформатор 110/35/10кВ работает по сторонам 110/35 кВ, а автоматика РПН включена (по ошибке персонала) и контролирует "чужое" напряжение 10кВ , поданное по резерву.

Во-первых, блок БМРЗ-ЦРН контролирует состояние выключателя и напряжение на нижней границе.
При отсутствии сигнала РПВ и напряжении ниже границы (Uном-20%) формируется сигнал НЦН - неисправность цепей напряжения, что блокирует работу РПН.
Существуют и более "тонкие" алгоритмы блокирования неправильной работы.
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

микропроцессорные РПН

Сообщение spva » Вт сен 21, 2010 19:43

Не убедительно. В приведенном случае сигнал РПВ был ложным (ошибка проекта), а контролируемое напряжение только немного ниже "Зоны нечувствительности", но выше 0,8 Uн.
spva
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 10:34
Откуда: г.Чернигов

Сообщение Захаров О.Г. » Ср сен 22, 2010 09:38

V_r писал(а):Не слышал о таких. Самому интересно. Разве такие бывают?

НТЦ "Механотроника" выпускает устройство БМР-ЦРН.
Подробности - на сайте http://www.mtrele.ru
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Сообщение Захаров О.Г. » Ср сен 22, 2010 09:41

spva писал(а):сигнал РПВ был ложным (ошибка проекта),

ошибка проекта не имеет отношения к работе блока. Перед пуском в эксплуатацию должна быть проведена настройка электрооборудования, которая поможет выявить
ошибки, в том числе допущенные проектантом.
О настройке электрооборудования см. http://olgezaharov.narod.ru/adjuster.html
Готов ответить на вопросы по работе блока БМРЗ-ЦРН.
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Пред.След.

Вернуться в Микропроцессорные устройства релейной защиты

Кто сейчас на конференции