Основная масса литературы, касающейся выбора уставок современных дифференциальных защит трансформаторов, содержит в себе рекомендации по выбору уставок, но не методики расчета. В результате инженеры СРЗА не могут выбрать многие уставки исходя из расчета, а принимают их равными рекомендованным значениям. Как следствие, многие функции используются не в полном объеме, защита выполняется более грубой, не исключена ложная работа защиты. Предлагается простая методика именно расчета ДЗТ.
http://qsba.com.ua/download/DZT.zip
В архиве описание методики, два файла в екселе - 1 расчет броска намагничивающего тока при включении трансформатора 2 расчет ДЗО блока, выполненной на RET670 (к нему нужно довольно много пояснений, но после прочтения методики общий смысл будет понятен), небольшая поясняющая схема к расчету.
Будут признателен за критику, замечания , пожелания.