Методические указания по расчету уставок электродвигателей

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

Методические указания по расчету уставок электродвигателей

Сообщение Admin » Вс июн 12, 2011 19:58

На сайте выложена обучающая работа по организации защит электродвигателей 6-10кВ, а так же практических методов расчёта уставок (в том числе и под ВСЕ специфические функции). Работу подготовили ООО "НТЦ "Механотроника" совместно с кафедрой РЗА ПЭИПК (г. Санкт-Петербург).

Ознакомится с материалом Вы можете скачав его с этой страницы
Методические указания по расчету уставок защит синхронных и асинхронных электродвигателей 6 – 10 кВ

Разработчики будут признательны за анализ данной работы, выдаче ценных замечаний и предложений по её дальнейшему развитию и совершенствованию. Кстати один из разработчик недовно зарегистрировался у нас на форуме - это Михаил Геннадьевич ПИРОГОВ. Я думаю, что он может ответить на все вопросы по данной работе.
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 155
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2007 16:20

Сообщение Пирогов М. Г. » Вс июн 12, 2011 22:39

Ребята, знакомтесь! Мы старались работу сделать практически ориентированной.
Пирогов М. Г.
 
Сообщения: 128
Зарегистрирован: Сб июн 11, 2011 19:04
Откуда: НТЦ, Санкт-Петербург

Сообщение gurza » Вт июл 26, 2011 14:37

или я не то что то делаю но по ссылке перечень защит а не методика расчета подскажите.......
gurza
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 17:44

Методические указания по расчету уставок электродвигателей

Сообщение dut » Вт июл 26, 2011 14:42

gurza писал(а):или я не то что то делаю но по ссылке перечень защит а не методика расчета подскажите.......

Скачайте указания с той страницы, где перечень защит, и будет вам счастье. Ссылка на зеркало внизу страницы.

http://letitbit.net/download/75346.7e15 ... 0.pdf.html
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Сообщение gurza » Ср июл 27, 2011 10:52

Большое спасибо!!!!!!!!!
gurza
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 17:44

Сообщение Babai » Ср июл 27, 2011 16:34

Спасибо однако .
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Сообщение Uran » Пт июл 29, 2011 17:53

Сорри за офф. Что-то изделия Механотроники пропали в наших краях...
Uran
 
Сообщения: 87
Зарегистрирован: Сб янв 10, 2009 13:00

Сообщение dut » Пт июл 29, 2011 18:26

Uran писал(а):Что-то изделия Механотроники пропали в наших краях...

В Ваших краях это где конкретно?
Покинул форум...
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Сообщение Uran » Пт июл 29, 2011 20:01

На Урале, валом шла лет 5-6 назад-теперь пусто...
Uran
 
Сообщения: 87
Зарегистрирован: Сб янв 10, 2009 13:00

Методические указания по расчету уставок электродвигателей

Сообщение Maxim Arsenev » Чт авг 04, 2011 09:22

Здесь Вы найдете примеры расчёта уставок для цифровых устройств серии БМРЗ
http://bmrz-zakharov.narod.ru/linx2011.html
Аватара пользователя
Maxim Arsenev
 
Сообщения: 151
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 13:11

Сообщение Maxim Arsenev » Чт авг 04, 2011 10:48

Здесь ВЫ найдете рекомендации по использованию алгоритмов защит электродвигателей, предусмотренных в блоках БМРЗ и БМРЗ-100
http://bmrz-zakharov.narod.ru/Zash.htm :
Аватара пользователя
Maxim Arsenev
 
Сообщения: 151
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 13:11

Сообщение Maxim Arsenev » Чт авг 04, 2011 13:36

Здесь Вы найдете рекомендации по расчету уставок для алгоритмов защиты от ОЗЗ в блоках БМРЗ и БМРЗ-100
http://bmrz-zakharov.narod.ru/raschet/ZZ2.htm
Аватара пользователя
Maxim Arsenev
 
Сообщения: 151
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 13:11


Вернуться в Расчеты релейной защиты

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0