Сообщение Митя » Чт май 22, 2014 18:08

Доброго времени суток. Нужна помощь (информация) в следующем: произошло отключение ввода 6 кВ на ПС из-за срабатывания выходных реле центрального блока дуговой защиты VAMP 221. При этом никаких срабатываний дуговых датчиков и превышения уставок токовых защит не было т.е. отсутствовали входные сигналы для запуска дуг. защиты. Экспериментировали на столе с центральным блоком, если замкнуть провода CAN-шины происходит ложное срабатывание выходных реле на центральном блоке. Была проверена коммуникационная шина связи - все патч-корды исправны (нет никаких обрывов и замыканий). Может быть кто то сталкивался с ложной работой дуговой защиты VAMP 221. Интересует любая информация, причины ложной работы и методы борьбы.
Митя
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт дек 06, 2012 09:42

Re: Ложное срабатывание дуговой защиты VAMP 221

Сообщение watcher » Пн май 26, 2014 07:18

Проверьте помеховую обстановку в месте установки устройства
Аватара пользователя
watcher
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пн фев 03, 2014 10:06

Re: Ложное срабатывание дуговой защиты VAMP 221

Сообщение Yavovan » Вс июн 01, 2014 06:11

Должна быть блокировка ДгЗ отдельной ступенью МТЗ. Последовательная цепь - концевой выключатель ДгЗ или тиристор(симистор) + контакт реле ступени МТЗ.