Сообщение tim66 » Чт мар 05, 2015 07:33

Доброго времени суток!
Кто может пояснить как должна работать ЛЗШ, если имеется три секции шин и соответственно два секционных выключателя?
tim66
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 18:11

Re: Логическая защита шин

Сообщение Vlad_m91 » Вт апр 07, 2015 12:38

Ну я предполагаю что нужно добавить РМ на секционниках, а в остальном так же
Vlad_m91
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сб авг 03, 2013 16:30

Re: Логическая защита шин

Сообщение Владимир » Вт апр 07, 2015 14:50

Vlad_m91 , Вам нужна защита дифференциальная шин, т.к. если два секционника будут включены, то при обычной логической защите без использования диф.тока у Вас есть вероятность ложно погасить средню секцию отключением двух секционников, даже при использовании РМ.

Посмотрите вот здесь /search/r-103923.html эти книги:
Руководящие указания по релейной защите. Защита шин 6- 220 кВ станций и подстанций. Выпуск 3
Защита шин электростанций и подстанций. Кужеков С.Л., Синельников В.Я.
Защита шин 6- 10кВ. Байтер И.И., Богданова Н.А.
Владимир
 

Re: Логическая защита шин

Сообщение Vlad_m91 » Вт апр 07, 2015 15:12

Да, согласен. Хотя можно и логичку нагородить) Но это будет нерационально.