L60 GE

Обсуждение устройств РЗА на базе микропроцессорной технике. Обсуждение их недостатков и преимуществ...

L60 GE

Сообщение Сергей1234 » Пт сен 15, 2017 22:20

Попался L60 с прошивкой 7.41
Вопрос по КЦН, как его организовать, если в опции VT fuse failure всего лишь 2е позиции,
VT fuse Failure 1 и VT fuse Failure 2
более ранних версиях прошивок их 4 и каждая привязана к своему источнику SRC 1 (2,3,4)
Как в этой версии организовать КЦН, ума не приложу)))))??????