Мы прели дусмотрели следующие:
Функции защиты в кодах ANSI
49 - Защита от перегрузки
51 - Максимальная токовая защита (МТЗ) в фазах
63 - Газовая защита
87Т - Дифференциальная защита трансформатора
ПС 2х1600/35/0,4
Николай Рожков писал(а):Какие виды защит необходимо предусмотреть на ПС 35/0,4???
ПС 2х1600/35/0,4
ПУЭ 3.2.66 писал(а):3.2.66. На понижающих трансформаторах и блоках трансформатор - магистраль с высшим напряжением до 35 кВ и соединением обмотки низшего напряжения в звезду с заземленной нейтралью следует предусматривать защиту от однофазных замыканий на землю в сети низшего напряжения, осуществляемую применением:
1) максимальной токовой защиты от внешних КЗ, устанавливаемой на стороне высшего напряжения, и, если это требуется по условию чувствительности, в трехрелейном исполнении;
2) автоматических выключателей или предохранителей на выводах низшего напряжения;
3) специальной защиты нулевой последовательности, устанавливаемой в нулевом проводе трансформатора (при недостаточной чувствительности защит по п. 1 и 2).