Здрасвуйте! Работаю на АЭС у нас тоже есть Региночка. Недавно случился отказ ИДК:
-сгорел жесткий диск на НУ ИДК.
Взяли другой подключили к ВУ ИДК на котором Win XP sp2 форматнули
подкл. к рабочему НУ ( у нас два регистратора ну работают на один ву) попробовали поставить дос но не выйшло
дос 6,22. сняли рабочий винт с рабочего ну и подключили к ву, скинули всю информацию на сервер. После етого
взяли новый отформ. винт и подключили к ву, с помощю загрузочного диска cd msdos установили дос 6,22 на винт. Загрузились в xp ву и скопировали на винт с досом инфу рабочего ну.
Перенастроили и тут возникла проблема два нижних уровня не конектятса с компортом ву, и ну не видит плат ацп и дискретного ввода. что могло случится? программа tsl305 не видит ацп и плату диск. ввода.