3.2.54. Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних повреждений должны быть предусмотрены:
1. Продольная дифференциальная токовая защита без выдержки времени на трансформаторах мощностью 6,3 МВ·А и более, на шунтирующих реакторах 500 кВ, а также на трансформаторах мощностью 4 МВ·А при параллельной работе последних с целью селективного отключения поврежденного трансформатора.
Дифференциальная защита может быть предусмотрена на трансформаторах меньшей мощности, но не менее 1 МВ·А, если:
токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, а максимальная токовая защита имеет выдержку времени более 0,5 с;
трансформатор установлен в районе, подверженном землетрясениям.
Mic61 писал(а):Уточню предыдущего оратора: три трансформатора тока по стороне треугольника трансформатора (схема "полной звезды") необходимо устанавливать только в случае трехрелейного исполнения дифзащиты.
Unlight писал(а): Трансформаторов тока для ввода 35кВ служба подстанции нашли всего два, да и те 110кВ
Mic61 писал(а):Посчитайте уставки для токовой отсечки (по ВН.) Если по чувствительности получается, то ставьте ее, и не заморачивайтесь с дифзащитой... Ну и плюс МТЗ и защиту от перегруза.
Гость писал(а): По низкой раньше допускалась установка двух ТТ, но при этом возможны ложные отключения ДЗТ при больших сквозных токах КЗ.
Mic61 писал(а):Так, что три ТТ на вводах в общем-то нужны не сильно часто...