Сообщение Алексеич » Пн май 23, 2016 14:55

Прошу подсказки - по какому принципу выбирается уставка по току пуска дуговой защиты на ввода и секционник в РУ 6кВ. Дуговая построена на оптоволокне со входом сигнала в REF-615 и охватывает три отсека - выключателя, сборных шин и кабельного отсека. Действует на свои выключатели напрямик, на ввода и СВ- с пуском по току.
Алексеич
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 13:00

Re: Дуговая защита с пуском по току

Сообщение YUriy.Storoguk » Пн май 23, 2016 22:15

Здравствуйте! У Вас дуговая защита сработает в случае возникновения КЗ, вот и берите ток пуска ЗДЗ ток короткого замыкания. Для отходящих ячеек лучше контролировать ток ввода или СВ, для вводной ячейки - ток стороны ВН трансформатора.
С уважением Юрий. Автор расчетов и статей на сайте Raschet.info "Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок."
Аватара пользователя
YUriy.Storoguk
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Сб апр 30, 2016 15:18

Re: Дуговая защита с пуском по току

Сообщение RTF » Пт май 27, 2016 12:32

Информация в вопросе не полная. Схемы дуговой бывают разные. Но считаю в данном случае уставку необходимо выбирать как в логической защите шин - по уставке МТЗ ввода или секционника.