[quote="папай"]РЗА тестер идея хорошая но ЭПЗ-1636 в комплексе не тянет т.к Z=1-1,3 ом,а РЗА08-расчитан до 0,6 ом.
quote]
Два токовых канала в противофазе дадут:
30В/25А=1.2 Ом. Закон Ома.
Только каналы надо точно откалибровать, чбобы токи Ia и Ib были равны по величине. Закон Кирхгоффа.
Вы пишете что у Вас 2 прибора. Можете получить 3 канала по 1,2 Ом.
Для синхронизации используется функция "Синхронизация от сети" работающая во всех моделях. Кстати, удобно для проверки дифзащит трансформаторов.
Несколько затруднительно одновременно управлять 6 каналами. Обратитесь к Василию Михайловичу Шмагало, чтобы адаптировал GRAN под Ваши потребности. Аппаратная часть позволяет.