Чем мы проверяем защиты?

Обсуждаются вопросы касающиеся обслужванию устройств РЗА. Задаем вопросы и делимся опытом...

Чем мы проверяем защиты?

Можно выбрать до 10 вариантов ответа

 
 
Результаты голосования

Сообщение V_r » Пн июн 20, 2011 15:11

Гость писал(а):что лучше сверкер или ретом


Никогда не слышыл о таком. А кто его производит и что это такое?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение electric » Вт июн 21, 2011 20:15

V_r писал(а):
Гость писал(а):что лучше сверкер или ретом


Никогда не слышыл о таком. А кто его производит и что это такое?


SVERKER - это очень старый прибор, разработанный и выпускавшийся с разными модификациями лет 20 Шведской фирмой Programma. Лет 10 тому назад эту фирму купила General Electric, а лет пять тому назад перепродала фирме Megger.

http://www.megger.com/us/products/ProductDetails.php?ID=1335

Это устройство однофазное, содержит несколько регулируемых источников питания постоянного и переменного тока (до 150А) с ручным регулированием (посредством встроенного ЛАТРа и силового трансформатора). Также имеется хороший и точный таймер с разными опциями пуска и останова. Имеется измерительный вход (тока и напряжения), с помощью которого можно измерять не только ток и напряжение, но и все виды мощности, углы, коэфф. мощности и т.д. В приборе имеется также встроенный набор мощных резисторов. Внутренняя конструкция прибора очень сложная и мало пригодная для ремонта (знаю по личному опыту). Только на разборку прибора и маркировку внутренних соединений нужен чуть ли целый рабочий день.

Более продвинутый вариант - китайский прибор PONOVO. Функции примерно те же (имеется также и трехфазный вариант), но вместо ЛАТРа используется электронный регулятор, переключение режимов - электронное с отражением информации на LCD экране.

http://www.diytrade.com/china/4/products/4357343/Ponovo_relay_testing_T200A.html
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение EuroSMC » Пн июн 27, 2011 14:59

Скиф писал(а):В нашей лаборатории уже более года эксплуатируется РЕТОМ-11М.\
По опыту применения скажу так: хороший, многофунцинальный и
надежный агрегат.
Из недостактов можно назвать следующее:
1. Недостаточно продумана конструкция сильноточных разъемов
(они штекерного типа, и в них токовые концы недостаточно "мертво" сидят, лучше б сделали винтовые)
2. Блок индикации полностью электронный, и иногда после длительной работы с большим количеством переключений режимов
начинает сбоить - вместо измеряемой величины выдает набор
символов.
3. Система охлаждения посредством двух кулеров с рещетчатым воздухозаборником на лицевой панели в полевых условиях при
неблагоприятной погоде(дождь, снег) вынуждает принимать
дополнительные меры по защите от осадков.
4. Вес прибора :) Иногда, таская его, начинаеш проклинать все на
свете.

Тем не менее, если бы мне предложили вместо него какой-нибудь
другой комплект для проверки РЗА, я бы не раздумывая отказался.


А если вот такой:

PTE-100C-Pro, Универсальный однофазный тестер релейных защит

Характеристики:
- Регулируемый выходной АС ток до 0 – 250 А
- Регулируемое выходное АС напряжение 0 – 250 А
- Регулируемое выходное DС напряжение 0 – 350 V
- Регулируемый вспомогательный источник напряжения до 0 – 250 V DC

Независимый выходной канал напряжения:
- Регулируемое АС напряжение 0 – 140 V
- Регулируемая частота 40 – 70 Гц
- Регулируемый фазовый угол 0 – 359,9 º

Особенности:
- Изолированные и защищенные электроникой выходные каналы
- Хронометр с разрешением 1 мс
- Вольтметр, амперметр, фазометр, частотомер, измеритель мощности и импеданса
- Функция ограничения максимального выходного тока
- Функция предварительной настройки выходного тока
- Большой ЖК‐дисплей для удобства работы
- Порт RS‐232
- Порт PTE‐Bus, который позволяет соединять между собой любое оборудование EuroSMC
- Класс защиты IP65
- Размеры: 200 х 300 х 200, вес 15,5 кг

Применение:
Все типы однофазных реле от электромеханических до цифровых
- реле максимального тока
- реле максимального тока с обратнозависимой временной характеристикой
- реле минимального тока
- реле защиты от замыкания на землю
- направленные реле максимального тока
- направленные реле защиты от замыканий на землю
- реле максимального напряжения
- реле минимального напряжения
- направленные реле напряжения
- реле направления мощности
- тепловые реле
- реле, определяющие коэффициент мощности
- дифференциальные защиты
- дистанционные защиты
- реле защиты, реагирующие на появление составляющих токов обратной последовательности
- защита от перегрузки двигателя
- отключающие реле
- реле регулирования напряжения и многие другие…
– Проверка МСВ, МССВ
– Диагностика трехфазных реле при соединении с другими тестерами EuroSMC.
EuroSMC
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср фев 16, 2011 10:24
Откуда: Москва

Сообщение Babai » Пн июн 27, 2011 16:08

Как то привыкли к самодельным.Там главное хороший(и поверенный ТТкласса точности 0,2 ),ну и измерительные головки не хуже.
Babai
 
Сообщения: 194
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 19:35
Откуда: татарстан

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение shved » Пт авг 05, 2011 08:39

Может быть есть у кого нибудь "методика по наладке и обслуживанию РЗА" прибор РЕТОМ-51 и паспорт для ретом-11 скиньте на мыло shved174@mail.ru заранее благодарен
shved
 

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение Вольдемар » Ср окт 12, 2011 20:46

В эксплуатации есть РЗА-ТЕСТЕР третий год модель 08.
3х25А или 1х75А 1350ВА AC и DC мощи хватает пробить при комплексной ЭПЗ 1636 под протокол.
Проверяем также МРЗС-05М, Диамант, АВВ.
По REL 521 и 670 есть неплохая методика по ссылке
http://energomir.net/statyimoi/48-abb/3 ... el670.html
Хотелось бы новую 09 модель РЗА-Тестера, та выдает до 90А 1350ВА, с опер током и 3-х фазным ВАФом. Кто работал с ней отзовитесь, буду признателен.
Вольдемар
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 20:10

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение Гость » Чт окт 13, 2011 19:26

РЗА-ТЕСТЕР 08 : 3х375ВА или 1х1125ВА
РЗА-ТЕСТЕР 09 : 3х450ВА или 1х1350ВА
Гость
 

Сообщение Maxim Arsenev » Пт окт 14, 2011 05:23

Все блоки БМРЗ проверяют во время периодических и исследовательских испытаний Ретомами, в том числе и Ретом-61. Если нужно, то с трансформаторами тока.
Аватара пользователя
Maxim Arsenev
 
Сообщения: 151
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 13:11

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение Гость » Пн окт 17, 2011 07:09

Anonymous писал(а):РЗА-ТЕСТЕР 08 : 3х375ВА или 1х1125ВА
РЗА-ТЕСТЕР 09 : 3х450ВА или 1х1350ВА

А вы скажите сколько раз Вы уже ремонтировали РЗА-Тестер?
Гость
 

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение Вольдемар » Вт окт 18, 2011 19:42

Ответ на вопрос для анонимуса:

РЗА-ТЕСТЕР 08: AC, DC 3х25А 3х375ВА или 1х75А 1х1125ВА
РЗА-ТЕСТЕР 09: AC, DC 3х30А 3х450ВА или 1х90А 1х1350ВА

А вы скажите сколько раз Вы уже ремонтировали РЗА-Тестер?

Бывало, факт. Из опроса коллег по ремеслу, статистика штука доходчивая, подтверждает, что не реже, чем другая аналогичная аппаратура (Ретом, Ретест, ПТ-01, УЗА и др.).
Скажу, что туфту-бы не брали Атомные станции и производители РЗА (это с сайта).
Но даже если и ремонт, то он быстрый и не дорогой, а то и бесплатный.
Наша аппаратура - это правильное решение. Всё рядом.
Вольдемар
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 20:10

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение РЗА » Пн окт 24, 2011 07:34

В нашейэлектротехничекой лаборатории группа релейной защита и автоматики использует для проверки устройств РЗА - РЕТОМ-11М и РЕТОМ-21, а также устройство УПЗ))) :) :x
РЗА
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вт сен 27, 2011 12:03

Сообщение DFZ » Вт ноя 01, 2011 08:07

У 5053, Ретом-51
DFZ
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн июн 20, 2011 08:18
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Рэстэм » Чт ноя 10, 2011 09:13

Sverker 760, Oden 1x
Рэстэм
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 09:06

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение папай » Пт фев 10, 2012 14:03

РЗА тестер идея хорошая но ЭПЗ-1636 в комплексе не тянет т.к Z=1-1,3 ом,а РЗА08-расчитан до 0,6 ом. 09 модель-до 05.НА подстанции брыкается то перегруз,то перегрев и.т.д и.т.п.НА ремонте были по3 раза(у нас их 2)и нестойкий к перевозкам.так что У5053-живи долго бо работать будет нечем,а електромеханики у нас 95%.
папай
 

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение Key » Вс мар 04, 2012 20:48

Нагрузочная характеристика РЗА-ТЕСТЕР 08 и 09 одинаковая.
15В/25A=0.6 Ом
15В/30A=0.5 Ом
Если грузить РЗА-ТЕСТЕР 09 на 25А получите те же 0.6 Ом.
Key
 