Чем мы проверяем защиты?

Обсуждаются вопросы касающиеся обслужванию устройств РЗА. Задаем вопросы и делимся опытом...

Чем мы проверяем защиты?

Можно выбрать до 10 вариантов ответа

 
 
Результаты голосования

Сообщение Amos » Вс мар 07, 2010 20:02

У5053 - старый, надежный, проверенный временем стенд)) Идеально подходит для всех видов проверок, благо мы все реле снимаем в капремонт и несем в лабораторию. И реле на 90% - электромеханические.
Amos
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс мар 07, 2010 19:43
Откуда: пгт Новый Свет, Донецкая обл., Украина

Сообщение Гость » Вс мар 07, 2010 21:27

Amos, в чем заключается капремонт реле?
Гость
 

Сообщение Евгений Быков » Вс мар 07, 2010 23:20

По опыту работы в двух Электролабораториях могу сказать, что:

У5053 хорошая, наглядная штука, со стрелочными приборами одно удовольствие работать, но возить неудобно, да и многократно приходилось ремонтировать после переездов.
Ретом-11м используем для простых защит и возим везде и долго, чрезвычайно надежный и достаточно мощный стенд, работать с ним просто. Правда приборы совсем уж неточные, да и реагируют долго. Для снятия ВАХ приходится сажать вольтметр дополнительно и клещи ВАФ-ПАРМА. Второй недостаток - даже при отключеном латре концы шьют хорошенько относительно земли. Раньше у нас был и просто Ретом-11 (без "М") тот совсем непонравился.
На линиях, и вообще для других защит исспользуем Ретом-51. Отличный стенд! проверить можно что угодно, каналов хватает и описания на все есть. К недостаткам отнесу сложность программы и некоторые огрехи в ее работе. В ручном режиме некоторые проверки просто не пускаются или пишет авария, типа перегруз канала, хотя реально все в порядке. Да и 20 вольт на токовый выход, это помоему ему мало.
Были еще самодельные стенды, но это уже другая интересная история)))
Аватара пользователя
Евгений Быков
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 17:10
Откуда: Самара

Сообщение Amos » Пн мар 08, 2010 11:39

Капремонт реле (на примере реле РТ-40) заключается в разборке, ревизии и настройке реле. Т.е. на стенде реле вгоняется в шкалу и настраивается на заданную уставку.
Amos
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс мар 07, 2010 19:43
Откуда: пгт Новый Свет, Донецкая обл., Украина

Проверка устройств релейной защиты

Сообщение Вольдемар » Пн мар 15, 2010 21:58

Уже давненько работаем с отечественным РЗА-Тестером.
Всего 15 кг, на п/с едешь с настроением. Сервисное ПО не сложное. Любая цифра и микропроцессор без проблем, даже импортные. А электромеханику говорят пробивает лихо 08-модель, 25-Амперная. Хотелось бы погонять, так в ближайшем не купят, финансы.
Вольдемар
 

Сообщение VXCoder » Вт мар 16, 2010 15:58

не все нищие организации могут себе позволить РЗА - Тестер
Аватара пользователя
VXCoder
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 20:59
Откуда: Nyagan

Сообщение Гость » Вт мар 16, 2010 17:47

РЗА-Тестер и РЕЛЕ-ТЕСТЕР обойдутся намного дешевле чем тот РЕТОМ-61.

Кстати - это очень похожие продукты (РЗА-Тестер и РЕЛЕ-ТЕСТЕР), хотя делают их разные фирмы. А обе фирмы эти расположены в Харькове. Кстати и программное обеспечение у них практически одинаковое, а пишет программку Львов. Вот такие вот дела.
Гость
 

Сообщение dub » Ср мар 24, 2010 11:39

Работали на Ретом 21 Подали с U4 постоянку 220 на катушку отключения (80 Ом) Ретом вякнул. ??? что с ним стало ? постоянку теперь не выдает. ПОМОГИТЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ.
dub
 

Сообщение Гость » Ср мар 24, 2010 16:20

dub писал(а):Работали на Ретом 21 Подали с U4 постоянку 220 на катушку отключения (80 Ом) Ретом вякнул. ??? что с ним стало ? постоянку теперь не выдает. ПОМОГИТЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ.

Позвоните в Динамику
Гость
 

Сообщение shiryaevav82 » Пт апр 02, 2010 14:42

dub писал(а):
Работали на Ретом 21 Подали с U4 постоянку 220 на катушку отключения (80 Ом) Ретом вякнул. ??? что с ним стало ? постоянку теперь не выдает. ПОМОГИТЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ.

Что пишет на дисплее?
shiryaevav82
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 13:43
Откуда: г. Альметьевск

Сообщение Евгений Быков » Чт апр 08, 2010 23:26

В "Динамике" если честно стремная поддержка! Писал им про вопрос с погрешностью секундомера при проверки реле частоты Ретомом-51 (чем больше шаг по частоте, тем больше погрешность временная, вплоть до 400 мс), так отчет о прочтении пришол, а на вопрос вот уже третий месяц не ответили.
Аватара пользователя
Евгений Быков
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 17:10
Откуда: Самара

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение nachinayushiy » Чт апр 15, 2010 10:42

а возможно ли с помощью Omicron прогружать TT?
что лучше Omicron или Freja300?

Люди усли у вас есть какая-либо литература по проверке защит с использованием Freja300 скиньте линк пожалуйста!
nachinayushiy
 

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение nachinayushiy » Чт апр 15, 2010 10:46

dub писал(а):
Работали на Ретом 21 Подали с U4 постоянку 220 на катушку отключения (80 Ом) Ретом вякнул. ??? что с ним стало ? постоянку теперь не выдает. ПОМОГИТЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ.

Что пишет на дисплее?nachinayushiy

То же самое с FREJA300, только постоянка на бинарники подавалась!
Что делать? Помогите!
nachinayushiy
 

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение dub » Пн авг 30, 2010 05:02

Вышел из строя диодный мост VD1
dub
 

Чем мы проверяем защиты?

Сообщение Гость » Пн июн 20, 2011 13:57

Гость
что лучше сверкер или ретом
Гость
 

Пред.След.

Вернуться в Эксплуатация устройств РЗА

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0