V_r » Пн июл 01, 2013 20:28
По рисункам смотрю, что произшло понижение напряжение на фазе А и при этом появилось нулевое напряжение. А вот токи все есть по стороне 35 и развернулись в одном направлении. Такое я видел на тупиковых подстанциях, когда подпитка в сеть идет только из нейтрали трансформатора. Возможно, Ваш ОПН побился на землю и создал однофазное КЗ по ф.А, соответственно и пропало напряжение, а т.к. ЗОН у фаз включен то через нестраль шла подпитка места КЗ. Только вот не пойму почему у Вас сеть 35кВ заземлена, ведь это сеть с изолированной нейтралью.